Spanish Afrikaans Arabic Basque Belarusian Bulgarian Catalan Chinese (Simplified) Czech Danish Dutch English Finnish French Galician German Greek Hebrew Hungarian Italian Japanese Korean Lithuanian Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Swedish Turkish
Dibuje sus proyectos de arquitectura desde AutoCAD
Calcule la limitación de la demanda energética (CTE)
Obtenga la calificación energética del proyecto (CTE)
Más de 500 utilidades GRATIS para AutoCAD o BricsCAD
Traduzca automáticamente sus dibujos a cualquier idioma
Revise varios dibujos al mismo tiempo. Ahorre tiempo.
Genere todo tipo de cubiertas o tejados en 3D.
Genere secciones y alzados 2D desde su maqueta
Estructuras de madera para tejados y cubiertas inclinadas
Divida un terreno en parcelas iguales automáticamente
Envie sus dibujos para que nadie pueda mofificarlos
!No pierda su trabajo!. Copias de seguridad automáticas
Revise sus dibujos en tiempo real con una lupa.
Controle facilmente el tiempo invertido en cada dibujo
Bienvenido, Invitado
Nombre de Usuario Contraseña: Recordarme

SUA 8 seguridad frente al riesgo de causado por la accion del Rayo
(1 viendo) (1) Invitado
  • Página:
  • 1

TEMA: SUA 8 seguridad frente al riesgo de causado por la accion del Rayo

SUA 8 seguridad frente al riesgo de causado por la accion del Rayo 19 Ene 2011 10:49 #1

  • Moracho
  • DESCONECTADO
  • Usuario habitual
  • Temas: 21
Se trata de calcular la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una linea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perimetro considerado.

Pongo aqui una memoria tipo de un proyecto de ejecucion.


SUA 8 seguridad frente al riesgo de causado por la accion del rayo.

1. Procedimientode verificacion.

1.1.
No es necesaria la instalacion de un sistema de proteccion contra el rayo pues aunque la frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na. la Eficiencia de la instalacion de proteccion contra el rayo requerida, es menor de 0,80


Ne = 0’0063> Na = 0’0055


1.2.
En el edificio proyectado, no se preve la manipulacion de sustancias toxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas y por tener una altura inferior a 43’00 m no se aplicara la condicion de disponer de sistema de proteccion contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, segun lo indicado en el apartado 2 del Documento Basico DB SU 8.


1.3.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresion:



siendo:

• Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/ano,km2), obtenida segun la Figura 1.1. “Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng”.

Para PROVINCIA DE CIUDA REAL el valor de Ng es de .................................................. 2’00.

• Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una linea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perimetro considerado.

H = 7,00 mtrs.
Ae: ..3.179,66 m².

• C1: coeficiente relacionado con el entorno, segun la tabla 1.1.






C1: ......................... 1 .
(aislado)

Valor de Ne:

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 2’00 x 3.179,66 m² x 1 x 10-6 = 0’0063(nº impactos/ano)




1.4.
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresion:


siendo:

C2 coeficiente en funcion del tipo de construccion, conforme a la tabla siguiente;


C2: ......................... 1 .
(estructura de hormigon y cubierta de hormigon)

C3 coeficiente en funcion del contenido del edificio, conforme a la tabla siguiente;

C3: ......................... 1 .
(Otros contenidos)


C4 coeficiente en funcion del uso del edificio, conforme a la tabla siguiente;


C4: ......................... 1 .
(Resto de edificios)


C5 coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan
en el edificio, conforme a la tabla siguiente;


C5: ......................... 1_
(Resto de edificios)


Luego el valor de Na, es:


Na = 5’50 x 10 –3 = 5’50 x 10 –3 = 0’0055 (nº impactos/ano)
C2 x C3 x C4 x C5 1 x 1 x 1 x 1

SUA 8 seguridad frente al riesgo de causado por la accion del Rayo 19 Ene 2011 10:49 #2

  • Moracho
  • DESCONECTADO
  • Usuario habitual
  • Temas: 21
Se trata de calcular la superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una linea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perimetro considerado.

Pongo aqui una memoria tipo de un proyecto de ejecucion.


SUA 8 seguridad frente al riesgo de causado por la accion del rayo.

1. Procedimientode verificacion.

1.1.
No es necesaria la instalacion de un sistema de proteccion contra el rayo pues aunque la frecuencia esperada de impactos Ne es mayor que el riesgo admisible Na. la Eficiencia de la instalacion de proteccion contra el rayo requerida, es menor de 0,80


Ne = 0’0063> Na = 0’0055


1.2.
En el edificio proyectado, no se preve la manipulacion de sustancias toxicas, radioactivas, altamente inflamables o explosivas y por tener una altura inferior a 43’00 m no se aplicara la condicion de disponer de sistema de proteccion contra el rayo de eficiencia E superior o igual a 0,98, segun lo indicado en el apartado 2 del Documento Basico DB SU 8.


1.3.
La frecuencia esperada de impactos, Ne, puede determinarse mediante la expresion:



siendo:

• Ng: Densidad de impactos sobre el terreno (nº impactos/ano,km2), obtenida segun la Figura 1.1. “Mapa de densidad de impactos sobre el terreno Ng”.

Para PROVINCIA DE CIUDA REAL el valor de Ng es de .................................................. 2’00.

• Ae: superficie de captura equivalente del edificio aislado en m², que es la delimitada por una linea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perimetro del edificio, siendo H la altura del edificio en el punto del perimetro considerado.

H = 7,00 mtrs.
Ae: ..3.179,66 m².

• C1: coeficiente relacionado con el entorno, segun la tabla 1.1.






C1: ......................... 1 .
(aislado)

Valor de Ne:

Ne = Ng x Ae x C1 x 10-6 = 2’00 x 3.179,66 m² x 1 x 10-6 = 0’0063(nº impactos/ano)




1.4.
El riesgo admisible, Na, puede determinarse mediante la expresion:


siendo:

C2 coeficiente en funcion del tipo de construccion, conforme a la tabla siguiente;


C2: ......................... 1 .
(estructura de hormigon y cubierta de hormigon)

C3 coeficiente en funcion del contenido del edificio, conforme a la tabla siguiente;

C3: ......................... 1 .
(Otros contenidos)


C4 coeficiente en funcion del uso del edificio, conforme a la tabla siguiente;


C4: ......................... 1 .
(Resto de edificios)


C5 coeficiente en funcion de la necesidad de continuidad en las actividades que se desarrollan
en el edificio, conforme a la tabla siguiente;


C5: ......................... 1_
(Resto de edificios)


Luego el valor de Na, es:


Na = 5’50 x 10 –3 = 5’50 x 10 –3 = 0’0055 (nº impactos/ano)
C2 x C3 x C4 x C5 1 x 1 x 1 x 1
  • Página:
  • 1
Moderadores: ARKITool
Página generada en 0.28 segundos

Acceso de usuarios